대림 수도관의 선팽창계수(11 x 10-5)가 강관보다 약 10배정도 크지만 지하매설관의 수축 팽창은 그다지 고려하지 않아도 된다. 왜냐하면 대림 수도관은 연성관으로 관 배열시 사행식 배관이 됨으로 토양이 수축팽창을 제어하는 것이다. 이음부위는 융용접합하여 관의 본래 인장강도 보다 오히려 강하여 연약지반에서도 걱저없다.
콤퓨레샤 등의 Air Cleaning으로 관의 내부를 깨끗이 불어낸다.
적당한 토출압력은 5㎏/㎠이상 되어야 한다.
관 상단 50㎝ 지점에 관 표시 SHEET를 설치하여야 한다.
타시설물과 평형으로 관이 부설된 경우는 관경이 D300미만 일때는 30㎝ 이상, D300이상은 40㎝ 이상을 유지하여야 한다. 타시설물과 교차되는 부분도 마찬가지이다.
대림 수도관의 매설 깊이는 8M이하 도로는 관상단 기준 1.0M이상, 8M 이상 도로는 관상단 기준 1.2M이상에 매설해야 하고 지역별로 동결 심도를 참조하여 그 이하로 매설하여야 한다.
부득이 관의 심도를 유지하지 못하는 곳은 모관과 등등 이상 강도를 갖는 보호관을 설치하여야 하며 감독관으로부터 사전에 반드시 허가를 받아서 시행하여야 한다. 특히 철도횡단부 지하는 지면으로부터 2.0M이상 떨어져 매설하고 또한 모관의 호칭 관경보다 2등급 이상되는 관을 사용하여 보호하여야 한다.
대림 수도관의 융착식 접합시스템으로 사용되고 이음관류 중 300호 이하는 모두 금형으로 생산하는 사출품으로 규격화되어 있고 350~800호는 일부분을 사출 성형하여 후 가공을 하고 있다. 비록 규격에 없는 제품 일지라도 꼭 필요한 이음관류를 사전에 상호 확인 후 가공 제작은 가능하다.
예) 11.5˚ 엘보 = 200호
레듀샤 = 600 x 75호
후렌지티이=500x100로
대림 수도관 납품 현장에는 필수적으로 융착시스템이 지원되어야 한다.
장기 현장이나 앞으로 전문적으로 시공할 경우에는 구매를 하는 것이 유리하고 구입처는 당사나 전문제조사를 통하여 마련할 수 있다.
융착시스템은 사용하고자 하는 대림 수도관의 관경에 따라 크게 5등분(BF-1, 2, 3, 4, 5)되어 있고 장비 가격은 아직 고가에 해당되어 당사에서 보증금 및 사용료를 받고 있다.
최근들어 융착시스템에 대한 결과를 객관적인 검수를 요구하는 현장에서 자동융착기와 전자융착기를 사용하여 시공하는 사례가 늘고 있다.
자동융착기 시스템은 기존 일반 융착시스템에 컴퓨터 기능을 반영하여 그 결과에 대한 데이터를 컴퓨터 프린터로 출력시켜 볼 수 있는 시스템이다. 저ㅏㄴ자융착기는 전자식 소켓을 사용하는 방법으로 융착결과를 자동 융착기와 마찬가지로 확인 할 수 있으나, 추가로 연결관이 필요함에 따라 자재비 원가 상승의 요인이 되기도 한다.
그러나 도시가스 시공현장에서 이제 이반화된 시스템이다.
융착부위의 형태가 정상적이 아니라고 판단될 때는 즉시 융착부위를 기준. 양쪽으로 5cm정도 절단하고 다시 적합하여야 한다. 절단은 톱 등으로 쉽게 할 수 있다.
대림 수도과느이 접합은 관의 단면과 단면(이음관 포함)을 직접 응용 융착하는 접합스시템으로 일정한 시간(약 2시간 정도)동안 융착기 작동법에 대해 교육을 이수한 자는 누구나 쉽게 접합할 수 있다. 따라서 교육기간중에 융착부위에 대한 검수 방법을 익힘으로써 시공자가 융착결과를 스스로 판달할 수 있도록 하고 있다. 즉, 융착은 온도, 시간, 압력 3요소를 기본적으로 한 융착장지를 사용함으로써 시공은 누구나 동일한 결과를 가져온다. 현장 시공자가 융착결과를 1차적으로 검수할 수 있는 방법은 육안으로 융착부위의 비드(BEAD) 형태를 보고 판단 할 수 있다. 판단 기준은 본문을 참조하기 바란다. 2차적으로 검수 할 수 있는 방법은 수압시험 등을 시행함으로 그 결과를 알 수 있다. 대림 파이프의 융착스시템에 대한 신회성은 이미 기밀성을 매우 중요시 여기는 도시 가스 배관으로 많이 사용되고 있어 입증되고 있다.
① 시험 구간의 선택은 발브와 발브 사이를 선택하는 것이 좋으며, 물을 주입하기 전에 임시로 관료를 적당히 되매우기 함으로 수압시험중 관의 유동을 막아야 한다. ② 정해진 시험 구간에 물을 가득 채우고 24시간 이상 방치 하였다가 서서히 압력을 가하여 규정 수압까지 상승시킨다. ③ 수압시험 적용압력은 최대 정수로 1.5배로 하고 통수 후 60분 동안 압력이 0.2㎏/㎠이상 떨어져서는 안된다.
대림 수도관은 이물질(철 등)이 전혀 들어 있지 않은 순수 합성수지로 제조되었기 때문에 전기톱이나 일반 톱 드으로 나무재질을 절단하는 속도로 쉽게 자를 수가 있다. 특히 소형관(70¢) 이하)은 핸드 컥타 등 절단공구들이 많이 개발되어 있다. 관의 절단은 관축에 대하여 직각으로 하고 남는 잔여 자재는 전부 융착 연결하여 쓸 수 있으므로 공사 후 잉여 자재에 따른 자재비 절감 및 공사 폐기물을 줄이는 효과를 얻을 수 있다.
대림 수도관은 유체의 온도가 20℃ 이하에서는 파이프 제조시 설계 압력 이하로 내압이 걸린 경우는 안전계수를 생각지 않더라도 50년 이상의 반영구적인 배관재입니다.
 
유체온도
(℃)
사용년한
(년)
SDR 11.0
(kg/cm²)
SDR 17.0
(kg/cm²)
SDR 26.0
(kg/cm²)
SDR 32.0
(kg/cm²)
비고
10
1
5
10
25
50
15.6
15.3
15.2
14.6
13.8
9.4
9.2
9.1
8.8
8.3
6.2
9.2
9.1
8.8
8.3
5
4.9
4.9
4.7
4.4
대림 수도관
SDR=11.0

대림 압력관 1종
SDR=13.5

대림 압력관 2종
SDR=15.5

대림 일반관
SDR=20.0~32.0

SDR=외경, 두께

근거자료
DIN 8074
Table 5
20
1
5
10
25
50
13.4
13
12.6
11.5
10
5.4
5.2
5
4.6
4
5.4
5.2
5
4.6
4
4.3
4.2
4
3.7
3.2
30
1
5
10
25
50
11.2
10.2
9.2
7.7
6.8
4.5
4.1
3.7
3.1
2.7
4.5
4.1
3.7
3.1
2.7
3.6
3.3
3
2.5
2.2
40
1
5
10
25
50
9.5
7.1
6.2
5.2
4.5
3,8
2.9
2.5
2.1
1.8
3.8
2.9
2.5
2.1
1.8
3
2.3
2
1.7
1.5
50
1
5
10
25
50
6.7
4.8
4.2
3.5
3
2.7
1.9
1.7
4
2
2.7
1.9
1.7
4
2
2.2
1.6
1.4
1.1
0.95
60
1
5
10
50
4.7
3.3
2.9
2.4
1.9
1.3
1.1
0.95
1.9
1.3
1.1
0.95
1.5
1
0.9
1.75
70
1
5
3.2
2.2
1.3
0.9
1.3
0.9

1
0.75

 

80
1
2.1
0.8
0.8

0.65